土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主楼与车库连接按图1施工是否不对?

主楼与车库连接按图1施工是否不对?

发布于:2012-10-25 21:59:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
主楼与车库部分,我们的施工思路是:
1、先施工主楼筏板部分(如下图1红色斜线区域),
2、再施工主楼地下室剪力墙、梁板(如下图1黄色直线区域)
3、在施工主楼筏板和剪力墙时,已将车库部分钢筋全部预留出来
4、主楼施工完毕后,再施工车库部分(如图中红色线框内)


设计院说最好是在施工主楼时将车库部分带出一部分来,不宜小于 1200mm ,如下图2所示:






如今我们已开始筏板钢筋绑扎工作,如按设计院要求,要重新加大开挖基槽,请各位帮忙,作为施工方如何处理。按图1施工是否不对呢。在我所做的其他工程中都是按图1施工的

未命名.jpg


2.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sean007
    sean007 沙发
    图1和图2两个方案在结构上都是一样的。就是一次施工的范围不同而已。
    设计方的要求重点是保证主楼1.2M范围内的结构整体性,这也正是保证协调变形要求的。它对整个建筑的安全性是有重要影响的,并不是简单的施工方便的问题,而是设计的目标能不能实现的问题。所以按照图2施工吧。
    2012-11-08 22:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • zhoujian0813
    zhoujian0813 板凳
    在后浇带处处断开不是更好吗
    2012-11-02 09:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅顶层平屋面设计不降板,施工降板5cm,有问题吗

高层住宅的顶层平屋面建筑和结构标高都是50.4m,现在施工错误降板5cm(以为和标准层一样),有问题吗?

回帖成功

经验值 +10