求助:10KV电力线引入室内变压器问题
求助:10KV电力线引入室内变压器问题
大家好!我是个新手,向大家请教一个问题:关于10KV电力线从高压电力杆路引下后直接进室内变压器的高压进线端,向请教电力杆路上需要配置那些材料和设备(避雷器和高压隔离开关之类的),能否提供一些参考图纸吗?还有高压引下线用YJV22-3*25可以吗?谢谢帮忙!
发布于
2004-09-16 16:18:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yqwxf
YJV22是铠装直埋电缆 用于此处?感觉不妥 用普通YJV电缆怎样?入户处
穿钢管保护!