求教循环泵房水池的设计?(高手请进)
求教循环泵房水池的设计?(高手请进)
本人新手,现做工业给排水,遇到问题多多,请教如下:
1、循环泵房的水池有效容积最小可以做到多少?依据何在?(我按照1/3循环量设计,但是甲方嫌大)
2、水池补水管、溢流管、泻空管管径如何确定?依据何在?
请各位高手详细解答,本人再次谢过!!!
发布于
2007-06-11 11:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
flamelv
看什么建筑给排水啊,人家做的是工业给排水
工业循环水水量一般较大,水池大概在循环水量的五分之一到三分之一。如果水量不大,可以参照水泵吸水量确定。
补水管管径参照循环水补水率确定,但往往水池容积较大而扩大补水管径,方便水池清空后的灌水。
2009-10-29 19:18:29
来自 PC
评论
举报
liwangy
在《建筑给排水设计规范》上的3.10.10条有,也不具体,……
2009-10-29 16:07:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xyz_zyx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
32
粉丝
0
+ 关注
私信
水处理
返回版块
42.28 万条内容 · 1438 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
工业循环水水量一般较大,水池大概在循环水量的五分之一到三分之一。如果水量不大,可以参照水泵吸水量确定。
补水管管径参照循环水补水率确定,但往往水池容积较大而扩大补水管径,方便水池清空后的灌水。