发布于:2007-06-11 10:44:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
SCB9-2000/10/0.4变压器采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    因为有电流三段保护,而微机保护中只能选两组(每一组三相电流保护分开)两段,但是作为用户终端的变压器保护十分重要,我可以采用一组中B相作过负荷保护、A和C相作过电流保护、然后另外一组作速段保护吗?
    2007-06-17 08:28:17

    回复 举报