并联机组为什么全用压力控制
并联机组为什么全用压力控制
并联机组为什么用压力控制,而不用温度控制呢
发布于
2012-10-25 16:49:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
hjf1221
zhangdalong0602 发表于 2013-2-24 08:32 所谓的压力控制指的是对压缩机的启动和卸载进行控制,其实PLC还是对库区内温度采集信号,到温度后,库内电磁 …同意你的观点,并联机控制上、卸载压缩机数量及能量控制。
2013-02-27 10:22:27
来自 PC
评论
举报
zhangdalong0602
所谓的压力控制指的是对压缩机的启动和卸载进行控制,其实PLC还是对库区内温度采集信号,到温度后,库内电磁阀关闭,停止供液,压缩机继续吸气,到一定压力后卸载,反之亦然!
2013-02-24 08:32:24