土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 并联机组为什么全用压力控制
并联机组为什么用压力控制,而不用温度控制呢

全部回答(12 )

  • hjf1221
    zhangdalong0602 发表于 2013-2-24 08:32 所谓的压力控制指的是对压缩机的启动和卸载进行控制,其实PLC还是对库区内温度采集信号,到温度后,库内电磁 …同意你的观点,并联机控制上、卸载压缩机数量及能量控制。
    2013-02-27 10:22:27 来自 PC 评论 举报
  • zhangdalong0602
    所谓的压力控制指的是对压缩机的启动和卸载进行控制,其实PLC还是对库区内温度采集信号,到温度后,库内电磁阀关闭,停止供液,压缩机继续吸气,到一定压力后卸载,反之亦然!
    2013-02-24 08:32:24 来自 PC 评论 举报