土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
低压配电室冷负荷如何计算?
低压配电室冷负荷如何计算?
新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!
发布于
2007-06-11 10:03:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vincent_nk
楼主是做设计的还是。。。?
2007-06-15 11:16:15
来自 PC
评论
举报
alangliurs
5 低压电容器柜——低压电容器柜损耗按4W/kvar估算
6 电缆损耗——各种动力电缆及导线的热损失按各传动机械电机功率的0.5%计算
7 围护结构
8 照明负荷
2007-06-14 19:36:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
goodblueflash
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
107
回复
341
粉丝
4
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 593 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
6 电缆损耗——各种动力电缆及导线的热损失按各传动机械电机功率的0.5%计算
7 围护结构
8 照明负荷