新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!
发布于
2007-06-11 10:03:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vincent_nk
楼主是做设计的还是。。。?
2007-06-15 11:16:15
来自 PC
评论
举报
alangliurs
5 低压电容器柜——低压电容器柜损耗按4W/kvar估算
6 电缆损耗——各种动力电缆及导线的热损失按各传动机械电机功率的0.5%计算
7 围护结构
8 照明负荷
2007-06-14 19:36:14