今天看PKPM的双向板挠度验算计算书,发现它是按长跨度方向计算的弯矩,翻了一下设计原理,都是按短跨度方向计算的。什么情况,应该用哪个?

全部回答(2 )

  • kketchup
    。。。。用短跨和长跨计算得出的最大挠度必定一样,你按短跨计算出来的挠度最大那点,同时它也是长跨挠度最大的点.只不过取一米板带相应的等效荷载取值上比较麻烦,近似可按短跨计算挠度

    [ 本帖最后由 kketchup 于 2012-10-28 08:02 编辑 ]
    2012-10-27 23:52:27 来自 PC 评论 举报
  • 戴维斯
    个人觉得应该短向计算。长方向上的挠度肯定受制于短方向。