土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想高手请教:以主梁形式输入的次梁如何处理
在做框架结构中,如果次梁是以主梁形式输入的,在内力计算之前,需要处理吗
我们的做法是把这种梁的两端定义为交接,这样处理的结果跨中配筋加大,而上不只是配有直径很小的架立筋,我总感觉到上部配筋偏小,虽然说次梁的计算简图是交接,但现实中主次梁交接处是界于刚接与交接之间的,请各位高手赐教!谢谢

全部回答(5 )

  • wzfyhj
    我感觉有可能支座处开裂.
    2007-06-19 22:58:19 来自 PC 评论 举报
  • shi20031036
    看次梁的情况,如果此两相对主梁很“此”可以定义为铰
    但一般不必定义更符合实际
    2007-06-18 23:48:18 来自 PC 评论 举报
加载更多