土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供液管震动的利害

供液管震动的利害

发布于:2007-06-10 20:36:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有一个现象,在供液通向蒸发器的管路上,当电磁阀一打开,这颗管就剧烈震动一下,大家说说可能会是什么问题造成的

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ypcc
    ypcc 沙发
    我的看法是:电磁阀和热力膨胀阀之间的供液管结露,证明供液管赌塞了,振动不关电池阀选型的问题。是管子赌塞的问题。
    用风焊切开管子用氮气吹通,
    如果没风焊的话,就关闭其他组的蒸发器,用压缩机死拉该组,说不定可以拉通,(注意,这种方法只能用在膨胀阀前面有滤器机组上)
    2007-06-14 12:16:14

    回复 举报
    赞同0
  • 大雪漫天
    大雪漫天 板凳
    在电磁阀打开刹那间会抖动,在不开或开启的状态下没有问题。我发现在电磁阀关闭的状态下,在电磁阀和热力膨胀阀之间的管路结露。
    2007-06-13 16:29:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多