土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 问两个保护的问题,断线及不同电压等级线路间相间短路

问两个保护的问题,断线及不同电压等级线路间相间短路

发布于:2007-06-10 20:17:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、110kV及以下线路发生断线不接地的情况下,保护能否判断出来?
我刚刚看了也有一位朋友问10kV断线情况下怎样判断。
现在用得比较多的110kV线路保护是RCS941、PSL641,这两个都没有断线保护功能吧?
请教各位,怎样判断?

2、35kV线路的A相搭到另外一条10kV线路的B相,这个时候保护是否会动作?
这个问题可能比较极端,要分析得比较多情况
我想明白如果会动作,是什么保护动作,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xyq719
    xyq719 沙发
    1、断线为非全相运行,因此存在两种情况,无故障时由非全相保护来动作。健全相故障,由线路保护的零序来动作。
    2、属于跨线的相间短路故障,线路保护不考虑,因为方向不正确,但对于上一级的保护是可以正确动作的。
    2007-06-19 09:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • lideer
    lideer 板凳
    谢谢你的回答

    第二个问题是35kV的A相断线后落在10kV的B相了
    2007-06-15 23:10:15

    回复 举报
    赞同0