土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:带信号防火阀与防烟防火阀有区别吗?
请教:带信号防火阀与防烟防火阀有区别吗?

全部回答(2 )

  • luzi822
    防火阀:70度熔断,自动关闭;
    防烟防火阀:70度熔断自动关闭或由消防中心DC24V联动关闭。
    排烟防火阀:常闭,电信号打开,280度自动关闭。
    楼主所说带信号的防火阀是不是说防烟防火阀和排烟防火阀呢,这两种都是带信号的防火阀。

    另外,我觉得防火阀常开常闭的问题,不应该像规范那样笼统,应该有很多具体情况的。比如说接风机进口的排烟防火阀,个人认为应该是常开的,这样火灾发生时,会比较及时的排烟。
    2008-12-17 15:18:17 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    你这两个概念有一定的交叉,就好比问男人和老年人有什么区别一样

    不知你的意思是“带信号防火阀”和“不带信号防火阀”有什么区别吗?

    一般说来“不带信号防火阀”指仅带有(70度)熔断功能的防火阀,无需输出动作信号至消防控制中心。但是有消防控制中心的建筑,防火阀一般都是要选择“带信号防火阀”
    2007-06-11 13:51:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅