土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多个负荷从双电源切换装置引出?

多个负荷从双电源切换装置引出?

发布于:2004-09-20 22:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 家辉
    家辉 沙发
    做设计时考虑每一个元器件的用途,及分析你这样做以后有没有不安全。。。
    双电源后带多个出线回路,你需要考虑多个回路的故障不要影响双切装置的正常
    工作,那就是你在每个回路出线处加保护就可以了。
    2004-09-20 21:57:20

    回复 举报
    赞同0
  • zychui-qz
    zychui-qz 板凳
    TT或TN-S接地方式时,用四极四线漏电断路器,TN-C-S接地方式时,用三极四线
    漏电断路器。有条件的话首选TN-C-S接地方式,N极不断开的三极四线漏电断路
    器。
    2004-09-20 14:06:20