对总线制,消防报警线路敷设时是尽量一串到底,还是就近连接,到处分支。前一种方式布线不太好看,后一种布线不知对系统有无影响,分支接多少设备才行?大家一般采用何种布线方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
19条是单指所列建筑的部位,20~32条是共性的,适用于一级保护对象的所有建
筑的部位。29条引自《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,它适用于独立
的汽车库,也适用于附属在建筑内的汽车库。本节1~10条、23条、25~27条全
部引自《高层民用建筑设计防火规范》;21、22条基本转引《高层民用建筑设计
防火规范》,其中21条增加了防烟楼梯、消防电梯的前室及合用前室,火灾发生
时,它是人员逃生和消防扑救的主要竖向通道和出入口,为确保安全,需设置探
测器。22条增加了变压器室,它的火灾危险不比配电室低。11、12、14、15条引
自《建筑设计防火规范》。16、17条引自《人民防空工程设计防火规范》。13条
高级住宅指建筑装修标准高,有中央空调系统的住宅或公寓。在欧美防火标准都
有保护人身安全的条款,火灾报警设施已开始进入家庭。我国国情不同,经济能
力、生活水平与发达国家相比尚有较大差距,住宅单元量大面广,普遍设置火灾
报警设施承受不了;但对高级住宅或高级公寓来说,设置火灾探测器是必要的。
18条地铁站、厅、行人通道同欧、美、香港地区等的做法一致。19条是针对一些
火灾探测器是必要的。18条地铁站、厅、行人通道同欧、美、香港地区等的做法
一致。19条是针对一些火灾危险性大的较难疏散的部位而定的。20条高级办公
室、会议室、陈列室、展览室、商场营业厅是指属一级保护对象的所有建筑,属
此功能的部位均需装设探测器。24条可延燃绝缘和外护层电缆常是引起火灾的根
源,其通道应设探测器。28条基本是特别易发多发火灾的商业活动场所。30条污
衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,部位隐蔽加强防范
是必要的,如同易发火灾的商业用或公共厨房,若设有自动喷水灭火系统的可不
装探测器。