大纲要求:
11. 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置
11.1 掌握变配电所控制、测量和信号设计要求;
11.2 掌握电气设备和线路继电保护的配置、整定计算及选型的原则;
11.3 熟悉变配电所自动装置及综合自动化的设计要求。

辅导教材内容001
11 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置
11.1 变配电所控制、测量和信号设计要求[62,63]
11.1.1 变配电所控制系统
11.1.1.1 变配电所的控制,按其操作电源可分为强电控制和弱电控制,前者一般为110V或220V电压;后者为48V及以下电压。按操作方式可分一对一控制和选线控制两种。
控制回路宜采用控制开关具有固定位置的接线。对遥控及无人值班变配电所的控制回路,宜采用控制开关自动复位的接线。
11.1.1.2 断路器的控制回路应满足下列要求:
(1)能监视电源及跳、合闸回路的完整性。
(2)应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号。
(3)合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除。
(4)有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置。
(5)接线应简单可靠,使用电缆芯最少。
11.1.1.3 断路器采用灯光监视回路时,宜采用双灯制接线,断路器在合闸位置时红灯亮,跳闸位置时绿灯亮。
11.1.1.4 在主控制室内控制的断路器,当采用音响监视控制回路时,一般为单灯制接线,断路器控制回路用中间继电器监视。断路器合闸或跳闸位置由控制开关的手柄位置来表示,其垂直位置为合闸,水平位置为跳闸。控制开关手柄内应有信号灯。
11.1.1.5 在配电装置就地操作的断路器,一般只装设监视跳闸回路的位置继电器,用红、绿灯作位置指示灯,正常时暗灯运行,事故时绿灯闪光,并向控制室或驻所值班室发出声、光信号。
11.1.1.6 断路器的“防跳”回路,通常采用电流起动电压保持的“防跳”接线:
(1)电流起动防跳继电器的动作时间,不应大于跳闸脉冲发出至断路器辅助触点切断跳闸回路的时间。
(2)一般利用防跳继电器的常开触点,对跳闸脉冲予以自保持。当保护跳闸回路串有继电器时,该防跳继电器触点应串接其电流自保持线圈。当选用的防跳继电器无电流自保持线圈时,亦可接适当电阻代替,电阻值应保证信号继电器能可靠动作。
一般均应采用三相联动控制。
11.1.1.7 采用液压或空气操动机构的断路器,当压力降低至规定值时,应相应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路。当采用液压操动机构的断路器,一般不采用压力降至规定值后自动跳闸的接线。采用弹簧操动机构的断路器应有弹簧拉紧与否的闭锁。
11.1.1.8 对具有电流或电压自保持的继电器,如防跳继电器等,在接线中应标明极性。
11.1.1.9 为防止隔离开关误操作,隔离开关和其相应的断路器之间应装设机械的或电磁的闭锁装置。