给排水规范疑难问题解答

发布于:2012-10-25 11:20:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水规范疑难问题解答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    2012-10-31 19:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • zhenglibo
    zhenglibo 板凳
    12、《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.7条条文说明中,排水立管靠卧室相邻的内墙安装时不能采用普通塑料管,是否属“强条”规定?答:经请示规范组,此问题是条文说明中补充的内容,可作为优化意见提出。13、空调冷凝水如用专用立管收集排放,建筑立面上与阳台排水、屋面排水管并列,管道偏多,可否接入雨水管或阳台排水,雨水管或阳台排水管只排到散水处?答:空调冷凝水不能接入屋面雨水排水管,可与阳台排水合用一根排水管。 (六)人防1、多层和小高层住宅的半地下室内(多数为自行车和储物间)做6B级人防,且一层楼板即为人防顶板,楼层及一层排水干管和支管均穿至人防区后出户与人防规范要求不符,如何解决?答:与人防无关的管道一律不得穿过人防围护结构。可在人防顶板设覆土层,排水管从覆土层排出室外。2 、《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第6.3.5条,什么等级的人防需设集水池?第6.4.4条,什么等级的人防需设洗消贮水?答:(1)人防医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、人员掩蔽工程、配套工程(有人员用水时)都需要设生活污水集水池。(2)洗消贮水根据《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005第6.4.1条、第6.4.2条、第6.4.4条、第6.4.5条确定。
    2012-10-25 11:25:25

    回复 举报
    赞同0