楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?
楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?
楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?也就是消火栓在“半层”的位置。
最近做一旧楼改造。六层,长方型,两端有楼梯。消火栓在两端“半层”的位置。
至少是20年前的工程。现在还有这样做的吗?这样做要省一层消火栓,呵呵。
发布于
2004-09-16 09:00:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
you-zi-ru-feng
这是可以的。楼梯设计时,上下扶梯的间距设计也是用来满足这个功能。这是允许的做法,不是空子,规范上涉及的“每根竖管最小流量10L/s”也是这个意思。
2004-11-19 14:34:19
来自 PC
评论
举报
liuruntao
多层没有问题,消防一般都能过去
2004-11-01 10:34:01
来自 PC
评论
举报