楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?也就是消火栓在“半层”的位置。
最近做一旧楼改造。六层,长方型,两端有楼梯。消火栓在两端“半层”的位置。
至少是20年前的工程。现在还有这样做的吗?这样做要省一层消火栓,呵呵。

全部回答(7 )

  • you-zi-ru-feng
    这是可以的。楼梯设计时,上下扶梯的间距设计也是用来满足这个功能。这是允许的做法,不是空子,规范上涉及的“每根竖管最小流量10L/s”也是这个意思。
    2004-11-19 14:34:19 来自 PC 评论 举报
  • liuruntao
    多层没有问题,消防一般都能过去