偶看一老兄做的车间配电图,一跟大电缆带三个箱子,链状连接,一个箱子比一个箱子的进线电缆截面小一号,偶怕问人家笑话,挺牛的不用做班的主.只好问问大家了,请你门别笑话俺,俺一般就是一跟到底,想知道变与不变有何要求.多谢了

全部回复(60 )

只看楼主 我来说两句
  • 糊仙
    糊仙 沙发
    9不行,因为不能变截面
    16可以
    2005-03-23 14:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • vlsa
    vlsa 板凳
    一般都不宜变截面的。
    2005-03-23 10:49:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做加油站的电气设计有需要特别注意的地方吗 .

偶今年帮朋友连着做了十几个中石化的加油站,总感觉不是很好,想请高手多指教一下.有无特别注意的地方,如油罐的接地做法?(防静电做法?)和钢屋架及站房的防雷做法等,....先谢了