一般情况根据水闸规范 检修闸门距离工作闸门不小于1.50m, 宽深比1.6-1.8 ,那大家在水闸设计中检修闸门是怎么布置呢?检修闸门宽深尺寸相对于工作闸门如何确定,实际工作运行中,也就只有在工作闸门需要检修的情况下才会用到检修闸门,而此时的检修闸门需要起到工作闸门的挡水作用,那就是说设计中只需布置一道检修门就可以了,但看到很多设计中都会在闸室上下游两侧均有布置,还有小型水闸中,检修闸门是用什么材料做成的,实际是如何操作呢~~~~~~~
检修闸门虽小,设计中也极易忽略,但究其工作性质 实等同于工作闸门,希望大家就此问题积极讨论,共同提高!
元芳最近很累,还望大家勿扰之。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
daxionghcx
沙发
小型水闸的检修闸门一般都是叠梁的型式,即平时没有用的时候就是一根根的横梁,如果要检修工作闸门的时候再用吊车或者三脚架把横梁放到检修门槽里面去;大型的水闸如果是上下游同时设置检修闸门就是考虑上下游有水,检修工作闸门时需同时放下检修闸门的情况
2012-11-13 14:34:13
赞同0
-
zhangyong1975726
板凳
设两道检修闸门是考虑到闸室上下游都有水的情况