进线电压10.85KV变压器能运行吗?
进线电压10.85KV变压器能运行吗?
高压进户相电压:AB6.25BC6.45CA6.25KV。变压器10000/400。当时输出电压大约430-450变压器能运行多长时间?。低压设备能运行多长时间?。速帮忙。
发布于
2007-06-09 13:32:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wzhzyx911
10kV变压器的电压等级按11kV额定电压设计的,按你提供的数据,变压器长期运行没问题,但低压用电设备就受不了了,建议你改变变压器高压输入抽头,降低低压侧电压。一般变压器有5个抽头,10±2×2.5%。建议你接5%的抽头。dddddddddddddddddddddddddddddd