请教各位: 高层建筑的消防水池的容积应该如何计算?是V=QXT吗?还考虑其它的问题吗?Q的值选多大?T选多少?谢谢!该建筑面积是41000平米,20层高
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句1、你说的“三辆车布两排喷头(三辆左中右并排放,喷头布置在左边那辆车的右
边点,右边那辆车的左边点)”是不符合规范要求的
2、喷头布置间距不小于2.4m即可。以前的规范规定设计喷水强度正负不超过规
定喷水强度的15%”,新喷规只要求不小于设计喷水强度的85%。所以,理论上
讲,喷水强度超很多也没关系的。实际上,有车库的建筑,其喷水强度一般按
30L/min.m2估算的,超出了约40%。
3、喷头一般是按柱网来布置,即每个相同柱网的喷头布置一样。按你说的“有的
布置2排,有的布置3排”布置的话,必然会导致梁妨碍喷头喷水。
4、一个车位一般按2.5m考虑。7.8m布三个车位有点勉强,小柱子也不是不可
以。
回复 举报
的流量大大增加。本人曾作一工程,计算出设计流量达34L/S,且因流量大,管道
阻力也大,管网压力也不好均衡,后来只好把最不利点喷头工作压力降至0.07-
0.08MPa,使作用面积内喷水强度满足8L/min.m2。
回复 举报