土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库喷头的布置

地下车库喷头的布置

发布于:2004-09-15 20:16:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库一般归为中危II级,喷头的布置要符合《喷规》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》。但《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》说在汽车停车位的上方应布有喷头。并且车与车之间的间距近,这样会使作用面积内的流量大大增加,超过了中危II级喷水强度8L/min.m2,如何更好的解决这个矛盾,请大家谈谈看法。
我先发表一下自己的看法。比如三辆车并排放置(宽7800),设两排喷头,而不是设三排(每辆车上方有两个喷头)。喷头的保护面积为3.1*3.6,这样布喷头使作用面积内的喷水强度接近8L/min.m2。大家看看可不可以这样做。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • asyoulike
    asyoulike 沙发
    楼主:感谢奖分.
    1、你说的“三辆车布两排喷头(三辆左中右并排放,喷头布置在左边那辆车的右
    边点,右边那辆车的左边点)”是不符合规范要求的
    2、喷头布置间距不小于2.4m即可。以前的规范规定设计喷水强度正负不超过规
    定喷水强度的15%”,新喷规只要求不小于设计喷水强度的85%。所以,理论上
    讲,喷水强度超很多也没关系的。实际上,有车库的建筑,其喷水强度一般按
    30L/min.m2估算的,超出了约40%。
    3、喷头一般是按柱网来布置,即每个相同柱网的喷头布置一样。按你说的“有的
    布置2排,有的布置3排”布置的话,必然会导致梁妨碍喷头喷水。
    4、一个车位一般按2.5m考虑。7.8m布三个车位有点勉强,小柱子也不是不可
    以。
    2004-09-17 14:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    地下车库喷头的布置,考虑到结构梁、柱的影响,喷头布置较密,使作用面积内
    的流量大大增加。本人曾作一工程,计算出设计流量达34L/S,且因流量大,管道
    阻力也大,管网压力也不好均衡,后来只好把最不利点喷头工作压力降至0.07-
    0.08MPa,使作用面积内喷水强度满足8L/min.m2。
    2004-09-17 10:13:17

    回复 举报