这样供电会不会不合理

发布于:2004-09-15 20:09:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个五层的办公楼,面积大约9000方,照明和插座大概220KW 我采用插接母线干线供电,另外空调机组 ,每层设四个机组,大概320KW 我也采用插接母线干线沿竖井供电,请问这样供电会不会不合理,母线相比电缆供电有什么优点和缺点呢??
有人也说采用分区树干试,比如1-2层采用一根电缆,3-5层采用一根电缆这样供电。
那种跟适用呢,综合施工,造价方面考虑!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • songzhj
    songzhj 沙发
    同意三楼,
    "五层的办公楼,面积大约9000方,"应该有建筑缝,宜按缝分成几个部分,分别放射
    式或树干式配电,用插接母线有点经济上不合理.
    2004-09-16 10:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • log417
    log417 板凳
    规范是这样江的吧,多层建筑供电系统宜采用树干式或分区树干式吗??
    2004-09-16 09:08:16

    回复 举报
    赞同0