土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一点疑问 关于变频器的

一点疑问 关于变频器的

发布于:2007-06-09 10:22:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
75KW的电机,主要是提升 加了一个变频器 ,变频器前的接触器和断路器如何选?断路器如何整定?
厂家整定的很大,那位高手说一下,整定值多少合适? 谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tsphy123
    tsphy123 沙发
    我认为选225/3300/160的断路器,160的接触器就可以了
    2007-06-11 17:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • weiqixing
    weiqixing 板凳
    同意二楼
    2007-06-09 23:14:09

    回复 举报
    赞同0