请教各位师傅我家自建房子,有关进户线的问题请教,谢谢!(附图)

发布于:2012-10-24 18:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
未命名.jpg

房子五层半(算6层),电表在房子右边,我想安装一个小电箱在房子左上角楼梯间的墙上,然后从这里往上走分到各层。问题如下:

1、从电表进到我配电箱的线应该选多大?

2、从电表来的进户线怎么传送到配电箱,在外墙打孔,还是预先埋管走地下,应该埋镀锌管还是普通的PVC管?

3、已经打地桩做防雷引线了,配电箱的地线不能用防雷引线做地线吧?我想在楼梯间打两根1.5米的镀锌角铁到地下,然后引一根线到配电箱做地线,可以吗?

4、从一楼的电源线怎么上其他楼层,从楼板打孔,还是有其他更好的方法?

未命名.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yfqqfyh
    yfqqfyh 沙发
    hjs0903 发表于 2012-10-24 23:18 1,一般用10平方铜芯,若有二次装修,可加大一级2,预埋一条32PVC从一层楼面穿出至外面,下至一层电箱3 …导线的大小主要是由负荷的大小而决定,导线的走向通道要因地而论
    2014-09-03 12:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • fpz9805
    fpz9805 板凳
    老师傅讲的很详细,学习了