20kVA及以下的三相变压器低压侧能直接接三相四线制电能表吗?请教高手。急!!!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • njhjh08
    njhjh08 沙发
    可以,你提供的电表是15(60)的,满足电流要求,我在一些用户变电所也看到20KVA的所变也是直接表。
    2012-10-25 13:55:25

    回复 举报
    赞同0
  • 智库
    智库 板凳
    大电流直接进电度表,在配线时很难做,线太粗了,上鼻子和端子都困难。如果发热,也影响表的工作,应该慎用。

    从通用性看,还是用互感器好些。毕竟5A是标准和常用规格,配线、校准都方便。即使再换都方便采购。

    别忘了,表是需要校准的,大电流连标准电流源都没有,要校准都是一个问题。同样花钱,能看的参数多一些更好吧?

    供参考。


    [ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-25 13:41 编辑 ]
    2012-10-25 13:38:25

    回复 举报