水泵房供电方案

发布于:2004-09-15 16:05:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
消防泵、喷淋泵、生活变频泵都设在同一泵房内。本人供电方案如下:
1、设一总双电源切换柜,分别配电给消防泵控制箱、喷淋泵控制箱和生活变频泵控制箱。
2、设一消防双电源切换箱,配给消防泵控制箱和喷淋泵控制箱。另设一双电源切换箱供电给生活变频泵控制箱。理由是《高规》9.1.3规定“消防用电设备应采用专用回路供电......”
第一种方案也做过,审图也没提出什么意见?但根据规范理解,应该按第二种方案做。
大家的做法是什么?

全部回复(102 )

只看楼主 我来说两句
  • jersoncao
    jersoncao 沙发
    个人还是同意按照第二种方案来做,这样可以避免验收时遇到抠字眼的教条人员的麻烦。
    2008-12-09 13:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • xucn_048
    xucn_048 板凳
    设一消防双电源切换箱,配给消防泵控制箱和喷淋泵控制箱。

    另设一电源箱供电给生活变频泵控制箱,生活变频泵控制箱不是消防负荷,不用给双回路。:victory:
    2008-09-22 16:05:22

    回复 举报
    赞同0