土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新人求指点:双速风机选择问题

新人求指点:双速风机选择问题

发布于:2012-10-24 15:49:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟量为 40000m/H 静压为 400Pa 排风量为32000m/H 静压为 320Pa 我在选双速风机得时候 是按照排烟量选择风机得型号 还是按照排风量选择风机得型号? 在主要材料表中双速风机也就写一个参数,是写排烟的参数 还是排风的参数?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kn_liu
    kn_liu 沙发
    关于双速风机的选择问题,楼上的各位已经说的很清楚了。必须补充一点,针对到本例,由于排风与排烟风量相差过小(估计层高在3米左右或二者换气量相近),选择双速风机不一定是最佳选择。因为一般双速风机低速风量为高速风量的0.5-0.7倍,若按高速风量选风机,必造成低速排风时风量过大或不足,过大时浪费和噪声大(风机高速状况也许永远不会出现),本例应按低速选风机,造成高速时风机风量太大,同样浪费。因此,本例宜选择双风机并联比较合适,排风时开排风机关排烟机,排烟时开排烟机关排风机(也可二者全开,看风机选择)。但要特别注意,风机并联,两风机风压一定要一致,同时各风机要附加相互影响的风量衰减量,详见陆耀庆红宝书相关部分。 仅供参考。

    [ 本帖最后由 kn_liu 于 2012-10-29 15:16 编辑 ]
    2012-10-29 15:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞瑞
    瑞瑞 板凳
    排风参数、排烟参数都写在设备表中,这两项都是满足计算值的。一般来说,我们通过计算值来选设备参数,但双速风机两个状态的参数不一定就正好都是计算值的1.1倍,甚至更大。因为在计算排风量、排烟量时,都是要求按换气次数不低于一个值来定的,所以,选择设备时权衡一下,至少一个状态的参数是计算值的1.1倍,而另一个参数或许就大得多。
    2012-10-29 14:29:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风换气-学校各活动场所换气要彻底

孩子的成长与生活的环境是息息相关的,除了要为孩子制造一个良好的家庭环境之外,我们更不能忽视的是孩子另外的一个重要生活场所-学校。学校是人口密集的场所,空气质量相对较差,众所周知,长期待在室内空气不新鲜的场所会引发身体的各种疾病,而学生长期待在封闭的教室、宿舍等场所,身体健康得不到保障。彻底解决室内空气污染  春季是各种致病菌生长、人群抵抗力下降和传染病多发之季。流行性感冒、水痘、流行性腮腺炎等呼吸道传染病是春季最为常见的传染病,为此学校和学生要做好充分准备。除了对教室、宿舍等学生学习生活场所进行彻底的清扫、消毒,更重要的是要做到每日通风换气,保持室内空气新鲜。通常的开窗换气只能起到辅助性的换气效果,要想彻底解决室内空气污染问题,可以选择* *新风系统通风换气。

回帖成功

经验值 +10