土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综合性商业建筑的同时系数怎么取?

综合性商业建筑的同时系数怎么取?

发布于:2007-06-08 18:20:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人手头上一个新建3层近1万平米的综合型商业建筑,首层主要为商铺,二三层为娱乐餐饮场所.按照商业场所来定义每平米80W的能耗来考虑.差不多要800KW.这个时候同时系数K值取多少合适呢?查了手册和建筑电气常用数据04DX101-1说的都不太明确.
还有如果K值取0.5的话,功率因数为0.85的话,这样如果单路电流差不多有715A,考虑压降的话这个电缆估计是选不出来.只能考虑三路进线了,基本上200多A.选YJV4*240就应该差不多了.这种考虑对吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyun028
    xuyun028 沙发
    谢谢各位,不过按800KW来考虑,觉的负荷还是有点大.
    2007-06-11 12:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • taiji200735
    taiji200735 板凳
    “按照商业场所来定义每平米80W的能耗来考虑.差不多要800KW.这个时候同时系数K值取多少合适呢?”不考虑系数了,楼主参见本论坛相关帖子
    2007-06-11 10:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅厨房油烟机

我查了一下才200W,小不小呢??

回帖成功

经验值 +10