急求教:我该选多大的变压器?
急求教:我该选多大的变压器?
车间一为职工宿舍,有空调,平均1个房间需2KW左右,共120间,车间二为生产车间,动力需求300KW,空调210KW,另有食堂需要40KW,车间3为办公楼,6层全空调,面积5000平方,具体需求未定。请问我该用多大的变压器?我已有一台315KW变压器,是否可以再并联一台变压器?进线为10KV。请各位大哥帮忙算下。
发布于
2007-06-08 18:06:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
weiqixing
总的负荷约1000KW,乘以需要系数0.6(不知道你们的设备利用率如何)为600KW,两台315KW的变压器并列基本可以满足需要,但是没有多大的余量。
2007-06-08 21:24:08
来自 PC
评论
举报