土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求教:我该选多大的变压器?
车间一为职工宿舍,有空调,平均1个房间需2KW左右,共120间,车间二为生产车间,动力需求300KW,空调210KW,另有食堂需要40KW,车间3为办公楼,6层全空调,面积5000平方,具体需求未定。请问我该用多大的变压器?我已有一台315KW变压器,是否可以再并联一台变压器?进线为10KV。请各位大哥帮忙算下。

全部回答(1 )

  • weiqixing
    总的负荷约1000KW,乘以需要系数0.6(不知道你们的设备利用率如何)为600KW,两台315KW的变压器并列基本可以满足需要,但是没有多大的余量。
    2007-06-08 21:24:08 来自 PC 评论 举报