有一个工程为8层的办公楼,属二类高层建筑。地上八层,其中一层设有店面、停车库、消控中心、变配电所、水泵房等;二至七层为开放式办公场所;八层为多功能厅。该建筑物的建筑高度为31.98m。本工程消防设备用电、重要设备房、主通道的一般照明,按二级负荷供电;其它按三级负荷供电。
1.请问客梯的电力负荷是否属于二级(双电源供电)?我看图纸上电梯是按三级负荷供电的。(2台全为客梯,不设消防电梯)
2.按照《技术措施》负荷分级表所列,高层建筑中的客梯电力属于一级负荷。
3.按照《高规》电气章节9.1.1高层建筑消防设备供电要求,一类高层建筑应按一级负荷要求供电;二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
本人认为除了消防用电为二级负荷外,客梯也应属于二级负荷,应双电源供电。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句31.98m,厉害!!所以2台客梯是可以的。