请问:架空高压线与牌楼的安全距离是多少,以及相关的规范依据?多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • finemail
    finemail 沙发
    多谢!!
    2007-06-09 09:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • dxping
    dxping 板凳
    1 参见<电气安全管理规程>第八十八条 .......架空线路的导线在最大计算狐垂情况下与其他建筑物的垂直距离为:
    35KV线路,不应小于4.0m ;6-10KV线路不应小于3.0m ; 1KV以下线路不小于2.5m.
    2 参见<工业与民用35kv及以下架空线路设计规范>(GBJ61-83)中有详细数据.
    3 高于35KV的,你在网上找找吧.