电缆压降及载流量问题~~急!请教:一设备负荷400A,380V,距离变电室280米,我想选用1*150双拼,压降是不是400*280*1.732*0.0175/300=11.3V;11.3/380*100=2.9%载流量按单芯430A计.因为桥架线缆较多,取系数0.65;单芯线缆水平布线,取系数0.9;考虑到双拼电缆载流量不均衡,取系数0.9;故载流量为430*2*0.65*0.9*0.9=452A;请教高手计算是否正确,压降部分双拼的截面积是否还要乘一个系数啊(150*2*x)???