给排水工程
\
建筑消防给水
\
一、二、三层的连体商铺是否每户要设三个消火栓
一、二、三层的连体商铺是否每户要设三个消火栓
一、二、三层的连体商铺,楼总长度80多米,大概有20多个商铺,消火栓怎么设置,如果每户设三个总共就有60多个消火栓。
发布于
2007-06-08 11:38:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
kc900@co163
很尖锐的问题。
根据规范8.4.3条第7款室内消火栓的布置应保证每个防火分区同层有两支水枪到达任何部位。
结论:每间商铺2个消火栓,一共6个一间。
我在在设计中是这样做的,审图中心和消防部门的要求如此。
我的看法是:在沿街外墙上设置消火栓,门外开,保证两股水柱,但是消防队提出的问题是:如何解决消火栓被偷盗的问题。我的回答是:如果考虑偷盗那就不用设置室外消火栓了。消防队的担心是存在的,不过我的回答应该是正确的。图审中心的意见是:按规范来,如果消防队没意见我们就没意见。
关于这种连家铺的设计确实能麻烦,每个地区理解不统一,国家也没有相应的规范。
2007-06-08 14:36:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
shlq7
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.4 万条内容 · 739 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
