土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于等电位联结的一点疑问

关于等电位联结的一点疑问

发布于:2007-06-08 10:55:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)
谢谢~~!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tryyer
    tryyer 沙发
    谢谢楼上的
    2007-07-13 01:40:13

    回复 举报
    赞同0
  • ted160
    ted160 板凳
    1。接地就是接PE,你要明白这一点。仔细看一下TN-S等接地方式的图,你就会明白的。没必要再另设一根接地线。
    弱电机房的设备接地肯定是从MEB引出来的,这里是工作接地的问题,并不是等电位的问题。具体根据等电位图籍设置就没问题。单从等电位的角度来说,LEB没必要与MEB连接一根接地线。比如卫生间的LEB就没有必要与MEB联结。
    2。非金属性短路是引发电气火灾的原因。隐患是存在的,但是几率较小。解决的办法就是设置漏电保护开关,或者设置漏电火灾报警系统。前者象住宅单元总进线处就要求设置,后者根据多规和高规来设置。
    2007-06-08 22:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂区室外照明的设计

今做一厂区的室外照明,厂区的面积比较大,路灯的供电距离较长;在套用电压降的计算公式ΔU%=ΔUa%IL中,电流I的定义为负荷计算电流,疑问:电流I计算结果是以额定电压(220V)为计算依据,还是以允许的最大压降(室外照明压降可以-10%,既200V)为依据呢? 望各位高手不吝赐教!!

回帖成功

经验值 +10