土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 100m以上的住宅户内是否需要设置火灾自动报警系统

100m以上的住宅户内是否需要设置火灾自动报警系统

发布于:2012-10-24 12:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大虾,100m以上的住宅住户内是否需要设置火灾自动报警系统?

《警规》里只是规定100m以上的建筑为特级建筑,并没有说住户内是否需要设置火灾自动报警系统。

《高规》里第9.4.1条建筑高度超过100m的高层建筑,除泳池、卫生间、溜冰池外,均应设置火灾自动报警系统。

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》第14.2.3要求100m以上的住宅建筑应设置消防控制室、应急广播系统、声光报警装置。

上海市住宅设计标准2011版第13.0.2B明确规定100m以上的住宅应设置火灾自动报警系统(条文中说除大于5平方的卫生间外均应设置火灾自动报警系统)。

各位有什么看法?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xzyn2475858944
    路过的,学习的
    2014-06-09 08:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    应该设置火灾报警系统,如何设计,参照警规。