土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 固定柜的电压表问题

固定柜的电压表问题

发布于:2007-06-08 09:58:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
固定柜的电压表信号应当从隔离的上端取还是下端取?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    一般放上面。
    2007-06-28 14:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    取在两个地方的作用不一样,看怎么需要。
    1.取在上面,是看电源是否正常,然后再决定是否投入。
    2.取在下面,看投入后的电源是否正常。
    由于一般需要在投入前观察电源的电压状况,所以建议加在上端,而在下端加指示灯。
    2007-06-27 17:25:27

    回复 举报
    赞同0