条文解释是为了杜绝屋面雨水从阳台溢出,但我们设计时已考虑流量,没有堵塞等情况是不会出现溢出的,如因为怕堵塞导致溢出而要求这样做,如堵塞即使阳台单独排放也没法解决,照样会溢出。阳台雨水与屋面雨水分开的结果是建筑立面到处都是雨水管,不但破坏立面而且浪费。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • waiting119
    waiting119 沙发
    在管的下端是会形成正压的。。。有可能出现冒水现象,而且这个东西也没有一
    个具体的计算依据,出了问题就不好说了。我就见过一个高层30层,出现13层左
    右有两层阳台冒水,结果把地板家具全毁了,甲方恼火死了。。。最后加了通气
    就好了
    2004-09-20 10:54:20

    回复 举报
    赞同0
  • zychui-qz
    zychui-qz 板凳
    考虑太多了。
    2004-09-19 15:08:19

    回复 举报
    赞同0