供配电技术
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
阅读下一篇
电气专业提的资料 作者: 佚名 发布时间: 2004-6-10 a.变电所、备用柴油发电机房的设备平面布置图的尺寸; b.消防控制用房、电话交换机用房、广播及电视分配用房等平面布置尺寸; c.电气设备吊装孔洞位置,尺寸,电缆桥架穿墙,穿楼板予留孔洞尺寸; d.凡高层建筑须提供各层强弱电用房及竖井的位置,平面布置尺寸; e.利用结构梁柱的钢筋作防雷引线与接地极的作法;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句个人观点:
1、各电力部门做法可能不同,我们这计量PT是在计量柜内,单独使用,不让他用,它不能算母线PT(因不在PT柜内),更不能算线路PT。
2、线路PT用途:①馈线重合闸检无压;②并网合环检同期;③进线BZT检有压。
3、母线PT是常规(简略)。
回复 举报
母线PT的主要作用是测量、保护(包括绝缘监察)。
线路PT一般用单相,现在用得非常多的是CVT(电容式电压互感器),部分35KV站也有用干式和SF6的PT,母线PT用后者干式和SF6的PT。
楼主的问题其实要看具体的变电站,如果线路其它地方还有不同的电源,一般是要检同期的,所以必须安装线路PT。现在经济条件允许,一般的站也安了线路PT,主要是检测线路是否带电。而母线PT,测量和绝缘监察是其主要功能。所以,线路PT和母子PT是否功能重叠(即线路PT是否不需要安装),其实,线路PT在没有检同期功能的前提下,是可装可不装的,但现在一般都安装了,原因嘛,一是保险起见,二是运行检修的安全。
个人的见解!!