土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教避雷电阻的测试方法(使用摇表)越详细越好!谢谢
建筑物为4层教学楼,三类防雷!我想在 验收前自己测试下避雷的性能,求教测试方法(使用摇表)!不胜感激

全部回答(4 )

  • smalltree123
    谢谢
    2007-06-11 15:34:11 来自 PC 评论 举报
  • huizhongchina
    用摇表测量,先找到测试点,保持两条测量线(有的一条线10米,另一条线20米;有的为20、40米)间的夹角成30度角。对于单根水平接地体,不能在其水平延伸线测量;地网的测量点选择在边缘,然后测量。
    所有的联结点必须保持良好的电气联结。
    是否贯通,可以找几个不同的测试点测量,测量值差别不大,说明不贯通的可能性很小。
    测量方法决定测量值准确与否,差别很大。
    这样回答能否过关?呵呵