只看楼主 我来说两句抢地板以上是根据你测量出的结果下结论的。
至于你的保护线(E线)有没有与零线(N线)颠倒,没有到现场看过,不敢乱下判断!
因此你的“L-E 10~20V左右”的测量结果是正常的(你的相线L实际就是零线N),它说明你的零线不是线阻较大(可能线路较长或者线径较小)就是接地电阻较大引起的。