土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 二类商住楼给排水

二类商住楼给排水

发布于:2007-06-08 02:26:08 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
图纸简介:

本工程为二类商住楼,地下室为车库,1-3层为商场,4-11层为住宅
设计内容有自动喷淋灭火系统,消火栓灭火系统,灭火器的设置,生活给水系统



附件名:2007681181240764295.zip

文件大小:5357K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wgf1234
    wgf1234 沙发
    1。屋面增压设备未标住控制启动泵和停止泵的压力大小,电气无法控制
    2。消防管网原理图中的最高点未安装自动排气阀
    3。补充说明喷淋系统管道安装的要求及支,吊架的安装说明
    4.供水从市政不同方向引入管端未设计管道倒流防止器
    5。说明中未交代喷头安装距顶板,梁及障碍物间的距离要求
    2009-06-24 11:25:24