土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外用水量

室外用水量

发布于:2007-06-07 23:43:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在做住宅小区消防设计时,小区供设有住宅楼三栋,体积在6000~15000m3之间,住户大约3000人,请问室外消火栓应设几个?小区外围尺寸为115m*60m。
我的疑问在这:单栋建筑的室外消防用水量为250l/s,但是规范8.2.1规定居住区小于1万人,室外消防用水量为10l/s。
请问应该选择哪个啊?并请说明解释啊
  • jjplj
    jjplj 沙发
    以较大的为准,可参看建规8.2.1下面的注释,里面说得很清楚。至于室外消火栓几个,你要计算和画图看下了,3个差不多了。一个室外消火栓的流量10~15 l/s
    2007-06-08 08:54:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:地下消防给水管的接口如何?

埋设在地下的消防给水管,其管径若为DN100及以上的,该接口如何连接?管材是采用给水球墨铸铁管还是采用焊接钢管?

回帖成功