发布于:2007-06-07 23:28:07
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
现在有一个厂房(钢构)采用虹吸排水,汇水面积为2500平米,重现期为5年,5min的暴雨强度为480L/S.ha。
采用3个虹吸立管,每个立管各接3个雨水斗(雨水斗管径可能为DN50),立管管径均为DN150,然后中间变径为DN100。施工后中间的那个雨水立管(立管三根成一排)变成 DN125变径为DN100。
现在的情况是:雨水溢流,漫过天沟,导致钢板保温层潮湿,可能还有其他影响。
天沟为300(宽)×200(高)。
请有经验的前辈赐教:
1、如果按图施工,(DN125改成DN150),可以排出去水吗?
2、如果做溢流口,该如何下手??天沟的两端都是往中间找坡的。
或者有更好的解决办法,请赐教。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
korterry
沙发
2009-09-01 17:21:01
赞同0
-
wen138796
板凳
兄弟,你说的不准确,明确说,天沟只要能装下雨水斗就可以,之所以出现反水是因为施工改变了原设计,造成系统不平衡,中间立管处雨水斗排水不畅,虽然设计了9个雨水斗实际运行雨水斗可能只有2边的6个,而50雨水斗只有那么大排量,只有的系统不反水才怪,要解决当然的改设计或另外加套系统,以使设计与溢流达到50年设计。
2009-08-31 17:20:31
赞同0
加载更多虹吸要专业厂家做的,他们有专门的软件。自己算,这个,基本上,很难。
虹吸管道的管径都要经过计算,不然会出现不能产生虹吸效果,就会排不赢喇。
我基本涉及虹吸的,都丢专业厂家做的。
回复 举报
回复 举报