土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计常用数据

电气设计常用数据

发布于:2004-09-15 09:54:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气设计常用数据


作者: 佚名 发布时间: 2004-6-10




针对一般住宅用户,每户计算负荷及相应表计依工程具体情况可按下列数值选取:
每户负荷(KW) 供电电压(V) 表计特征 表计量程(A)
4 220 单相 5(20)
6 220 单相 10(40)
8 220 单相 10(40)
10 220 单相 15(60)
或者采用每平方50~70W计算。负荷容量考虑满足远期增长的要求。
推荐在对居民小区进行负荷计算和导线(电缆)截面时,其需要系数按下表选取:
户数 需要系数 户数 需要系数
10户以下 1~0.9 101~200 0.4~0.38
11~20 0.8~0.7 200~500 0.32~0.28
21~50 0.7~0.55 500户以上 0.3~0.25
51~100 0.5~0.42
在选择变压器容量时,应乘以同时系数,其取值范围为,有功:0.8~0.9,无功:0.9~0.97。


学校教室黑板照明
黑板照明灯:
从地面到光源的高度h(m)
从黑板到光源的水平距离l(m)
h 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
l 0.6 0.7 0.85 1.0 1.1 1.25 1.4

教室照明宜采用荧光灯具,荧光灯具的布置应该与黑板成直角排列,灯排之间的距离不应大于灯具允许的最大距高比。
制图室内灯管应该与图板成垂直方向布置。
阶梯教室安装平行于黑板荧光灯具,这些灯具必须装有乳白灯罩或棱镜罩。


住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1、 应采用TT、TN—C—S接地方式,并进行总等电位联结;
2、 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应选用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米;
3、 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
4、 除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置;
5、 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
6、 卫生间宜做局部等电位联结;
7、 每栋住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
8、 住宅的公共部位应设置人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。

插座数量:
卧室、起居室 一个单相三线和一个单相二线的插座两组
厨房、卫生间 防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组


现在居民拥有的家用电器
序号 名称 设备容量/W 功率因数 工作制
1 照明 200 0.9 长时
2 空调 1500~3500 0.8 长时
3 电冰箱 150 0.6 长时
4 微波炉 1000 0.9 短时
5 电热水器 2000 1 短时
6 电饭煲 1000 1 短时
7 计算机 300 0.8 长时
8 打印机 250 0.8 短时
9 电视机 100~300 0.8 长时
10 洗衣机 200 0.6 短时
11 抽油烟机 50 0.8 短时
12 音响 300 0.6 长时
13 饮水机 600 1 长时
14 卫生设备 1000 1 短时
15 保健设备 600 0.8 短时
16 录象机 200 0.9 长时
17 VCD 100 长时
18 其他负荷 2000
设备容量 11.5~13.7KW
计算容量 6~6.85KW
Kx 0.5

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fjq0000000
    fjq0000000 沙发
    等电位联结是什么意思? 谢谢。
    2005-01-25 16:24:25

    回复 举报
    赞同0
  • 金霸王
    金霸王 板凳
    好!还有吗?
    2004-09-15 13:25:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设备安装

配电箱是否可放在集体宿舍卫生间墙外侧?规范可有规定? 声控开关及声控吸顶灯是否可安在卫生间?4*95进线的配电箱及分配电箱是否可以放在集体宿舍的管理室(有人住)?你们都这样做过? --------------------请不要认为问题小,谢谢

回帖成功

经验值 +10