设备已断电,为什么电源指示灯仍亮着
设备已断电,为什么电源指示灯仍亮着
我公司的几台设备,共用一个配电柜。当其中的某台设备短路器断开后,其他设备正常使用时,断路器断开的那台设备电源指示灯偶尔特别亮,好像有电,但用电笔或万用表测量时没电,请问大伙这时为什么呢??会不会是通过地线或零线串的电,还是感应电??
发布于
2007-06-07 17:48:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
leetohong
会不会可能是那盏灯的电源取自其他回路开关的出线处阿,开关柜二次接线错误也有可能
2007-06-13 08:48:13
来自 PC
评论
举报
scbenx
可能是感应电。
我遇到过25V的感应电,380V的系统。
2007-06-12 22:43:12
来自 PC
评论
举报
加载更多