土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 前不久做的低压柜,有短路的可能吗?

前不久做的低压柜,有短路的可能吗?

发布于:2004-09-15 01:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,D4柜和D2柜完全相同,目的是为这些负载提供一主一备两路电源。
昨晚偶然想起来: 当市电停电时,ATS启动发电机通过D4柜向负载供电(如应急照明),市电又来了的话,那负载端岂不是有两路电源(D2市电、D4油机)同时到达而短路! 当然这个时间很短,因为ATS将自动切断发电机回路,请师傅指导一下!如果真是有问题的话,我得赶快通知用户做补救了啊

1173345416466.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • fengshaolin
    fengshaolin 沙发
    ATS自动转换开关的取样电压是不是在主开关的进线端取的,如果是进线端取
    的,哪么这个图就不会有冲击,因为这ATS开关是一整体的,只要是靠一个同步
    电机来摆动哪开关的切合,当你的取样电压一直存在(就是市电有时)这开关永
    远都锁死在市电侧的(这当是哪开关的工作状态是在自己动位置)。当市电停电
    时,同步电机就会转到全开状态,这时利用这时个常闭端点控制发电机启动ATS
    就转到发电开关这边,就可以实现自动发电了。
    2004-09-21 14:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • 鸣沙
    鸣沙 板凳
    我看 D4为馈电柜,上级用ATS进行市电与发电间切换一点没有问题.
    2004-09-19 21:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:有谁能上传一份中央空调机组的控制二次图??

发觉图集里没有这类图纸,只有什么消防、喷淋、热循环、排水、生活等水泵的控制图。。就是没有中央空调的冷却泵、冷冻泵、冷却塔的控制和联动控制的图。哪位高手可以上传一下。。拜托了。。·~~~~

回帖成功

经验值 +10