每根避雷引下线都需要设检测卡吗
每根避雷引下线都需要设检测卡吗
单体建筑每根避雷引下线都需要设检测卡吗?我看有的图纸标明了检测卡位置,但有些图纸一个都没标
发布于
2012-10-23 21:21:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
走路去纽约64
专设的引下线需要设置,如果是利用柱内钢筋做引下线则可以不设.具体条文见GB50057-2010 5.3.6条
[
本帖最后由 zj_0604 于 2012-11-26 20:22 编辑
]
2012-11-26 20:13:26
来自 PC
评论
举报
whbwhb1108
不需要每根都设,一般不小于两处。