土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助电气达人,电站结合滤波器以及耦合电容事故

求助电气达人,电站结合滤波器以及耦合电容事故

发布于:2012-10-23 19:21:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位电气达人:
昨天上午,110KV配电站耦合电容下端、结合滤波器上端的一个小瓷瓶炸裂,接头处出现火光,大白天看着和焊点一样
立即联系供电局断电检查,发现小瓷瓶炸裂,考虑到电站上根本没有使用载波电话,而结合滤波器本来就是为载波通信服务的,所以也没准备去恢复,将结合滤波器进线拆除了准备送电,
但送电后耦合电容下端还是打火,而且冒烟,立即停了高压110KV侧来电。
现在的想法是怀疑耦合电容可能也被击穿了,准备拆除耦合电容的进线,就是图中那个大管子的上端,它是110KVB相线引来的!
请教各位耦合电容在110KV配电站中除了鱼结合滤波器配合做载波通信用,还有没有其他作用,拆除进线有没有什么风险!!!
感谢各位,十分紧急!!! 10005705.jpg
如图,最先发现问题的就是那个穿管小瓷瓶!!
到底耦合电容有什么作用在电站中!!!

[ 本帖最后由 gami25103117 于 2012-10-23 19:22 编辑 ]

10005705.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    没用载波(线路高频差动保护),就把那东西上与110KV线路的连接线拆掉好了!

    在其他栏目中我在这个帖子上早已说了,下面一定有电缆引到保护屏的(这点楼主一直没说有没有),我怀疑是“线路压变”,检测线路是否有电用的,拆了它,可能会不能合闸。

    想合闸,把合闸逻辑中的“检有压”退出。
    2012-10-28 16:58:28

    回复 举报
    赞同0
  • gami25103117
    gami25103117 板凳
    没有人解答为啥
    2012-10-24 08:14:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解

1、电站励磁变压器温度AC基本相差不大,但B相相差快20度了。(2#机组)2、励磁自动,机组并入系统后,无功就直接4000多,当切到手动,励磁就直接下来。(2#机组、机组是4MW)

回帖成功

经验值 +10