土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于罕遇地震下的弹塑性位移角的问题

关于罕遇地震下的弹塑性位移角的问题

发布于:2007-06-07 13:40:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程是7层,用PKPM中的PK程序计算时,显示那一榀框架的罕遇地震的弹塑性位移角不满足0.02的要求,怎么办?要改截面尺寸吗 ,如果不改,还有没有其他的措施了 ?还有不是高层有必要验算罕遇地震下的弹塑性位移角吗?那个1/550,1/50都是在高规中提出的 ,抗规好像没有说到.,也就是那个罕遇地震的限制有没有适用范围?谢谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ilovetumu1209
    ilovetumu1209 沙发
    我也想知道
    2018-05-09 02:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • yyhefei888
    yyhefei888 板凳
    自己顶一下 啊
    2007-06-08 09:22:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样计算刀把形梁的挠度?

左右支座均为铰支,截面分为两种形式,假定截面惯性矩分别为I1和I2,弹性模量均为E,长度为分别为L1和L2,总计算长度为L=L1+L2,梁顶受均布荷载q,求梁的挠度.