土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水

可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水

发布于:2007-06-07 11:55:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
因地下车库原设计未考虑清洁用水,请问可否打开消火栓箱的消防软管取水作为清洁用水,会引起报警系统误报吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxinlang
    wuxinlang 沙发
    楼上的兄弟分析的很透彻,我顶!
    2007-06-13 08:46:13

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    我觉得这个要看情况区别

    如果有消防稳压泵装置或气压设备之类就要谨慎考虑使用消防用水了,因为消防用水的使用不只是简单的用水了,还会引起一系列消防设备的联动,处置不当可能会造成一些混乱情况。至于你所说的到控制室处理一下不让误报警的方法也不宜使用,因为万一在你清洗的时候确实发生火灾,岂不是更糟糕!?消防系统要考虑的就是各种情况条件。

    另一种情况是没有消防稳压设备,只是采用屋面消防水箱和消防水泵联合使用的系统,这种系统消防泵的开启消防设备的报警并不是由水流引起,而是由消火栓箱内的报警按钮实现,所以只要不按下报警按钮自然就不会有火警信号,楼上有人考虑的消防主泵启动的情况也是不可能存在的。
    这种情况下从消火栓中取水是不会造成太大影响的,因为所用水量只是储存在消防水箱中的贮水,这部分贮水量还是比较大的,起码有10min的消防用水,最少也有5T以上,用来清洗车库应该足够。而且消防水箱的水量并不是由消防主泵提供,一般是由生活系统提供,水箱水位下降后只要生活系统正常运行,水量是可以及时补充的。

    所以在第二种情况下从理论上是可以直接利用消火栓取水进行其它用途的,唯一存在的问题就是用水量的计量和收费,不知两种用水的收费情况是如何的,呵呵,费用上的纠纷也是要考虑的问题。

    其实很多小区里就存在住户偷用消火栓水的情况,甚至有饮食店之类把消火栓偷作水源,可是节省了不少水费呢,哈哈。也因此很多小区的物业直接把消火栓系统总阀关死了,免得被人偷用水……当然导致的火灾恶果也是层出不穷
    2007-06-12 19:13:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

立式长轴泵(斜流泵)与卧式离心泵哪种节能

立式长轴泵(斜流泵)与同流量和扬程的卧式离心泵电机功率一样还是有差别,相差多少?请朋友指教,我手头无资料.谢谢!

回帖成功

经验值 +10