本人在做一个26层的住宅项目,负一层战时为人防,平时为自行出库,地下室面积约为500平方。因甲方坚持除了车库入口有个一米乘以一米的小集水坑(收集散落雨水),还有消防电梯2.0*1.5*1.5的集水坑(消防电梯集水坑设在消防电梯的旁边,即地下一层前室),其他均不设坑(说了各种理由,比如:别的楼都没做坑)。
现在疑问:1 自行车库就没有其他冲洗废水了吗?2 水暖井里如需要检修泄水,水可以排至消防电梯集水坑吗?3 如果条件允许,自动喷淋的泄水可以排至消防电梯集水坑吗?
请各位大侠帮助棒
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句-
老西方
沙发
我觉得可以
2014-07-30 09:03:30
赞同0
-
y806099267
板凳
感觉这个问题甲方有点问题 、消防电梯的积水坑最好不要排放其他的污水哦